Расценки на подпорные стенки
0
Алиса Артемова
Здравствуйте, столкнулась с проблей оценки работ в проекте. Есть траншея, её глубина разнится от 2,7 до 5,6 в зависимости от местоположения. Чтобы грунт в не обвалился используется стенка. Посмотрела 1 и 8 сборники, но ничего не нашла...
0
Даниил Софронов
Первый раз слышу, чтобы применяли стенку. Возможно в работе должны применяться шпунт или щиты?
0
Алиса Артемова
Я узнала, что использование стенок с крепежом траншеи – это не шпунт.
0
Даниил Софронов
Может всё-таки шпунт? Потому что на глубине 5м и больше используется шпунт, до 3м используют щиты.
0
Алиса Артемова
Не могли бы вы тогда подсказать, какие расценки сюда подойдут?
0
Даниил Софронов
В 4 сборнике две и в 29 одна. В 4 первая «Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2» и вторая «Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами: со сварным соединением, группа грунтов по устойчивости 2», а в 29 сборнике «Устройство забирки: из досок толщиной 5 см». 29 сборник использовать, если не пройдёт первый случай.
0
Алиса Артемова
Спасибо!