Ремонт въезда на территорию

0

Маргарита Чистякова

Здравствуйте! по дефектной ведомости (ремонт въезда на территорию) нужно взять "Устройство монолитной железобетонной плиты толщиной 200мм с армированием в 2 слоя (верхний 14А, ниж.8А) с шагом 200мм с обязательным использованием виброрейки". Можно ли использовать расценку ТЕР06-01-001-16? но в ней нет именно виброрейки, но она есть в ТССЦ. Как поступить?

0

Виктория Герасимова

Здравствуйте! по дефектной ведомости (ремонт въезда на территорию) нужно взять "Устройство монолитной железобетонной плиты толщиной 200мм с армированием в 2 слоя (верхний 14А, ниж.8А) с шагом 200мм с обязательным использованием виброрейки". Можно ли использовать расценку ТЕР06-01-001-16? но в ней нет именно виброрейки, но она есть в ТССЦ. Как поступить?

Маргарита, расценка подойдет, дополнительно ничего не нужно брать

0

Маргарита Чистякова

Автор цитаты: Виктория Герасимова
Маргарита, расценка подойдет, дополнительно ничего не нужно брать

Виктория, спасибо! Сомневаюсь, потому что виброрейки и глубинные вибраторы это вроде разное. А в дефектной ведомости именно акцент на рейки сделан. Замену не стоит делать или нельзя?

0

Виктория Герасимова

запрещено МДС

0

Кирилл Маслов

Здравствуйте! по дефектной ведомости (ремонт въезда на территорию) нужно взять "Устройство монолитной железобетонной плиты толщиной 200мм с армированием в 2 слоя (верхний 14А, ниж.8А) с шагом 200мм с обязательным использованием виброрейки". Можно ли использовать расценку ТЕР06-01-001-16? но в ней нет именно виброрейки, но она есть в ТССЦ. Как поступить?

Маргарита, а 27 сборник разве не подойдет? в 27-06-002 вибратор поверхностный как раз

0

Маргарита Чистякова

Автор цитаты: Кирилл Маслов
Маргарита, а 27 сборник разве не подойдет? в 27-06-002 вибратор поверхностный как раз

Кирилл, спасибо, просто я искала по названию через железобетон! На эту расценку не обратила внимания, не видела что в ресурсах подразумевается арматура!

0

Кирилл Маслов

Автор цитаты: Маргарита Чистякова
Кирилл, спасибо, просто я искала по названию через железобетон! На эту расценку не обратила внимания, не видела что в ресурсах подразумевается арматура!

Маргарита, арматура как раз там краевая! Необходимо взять отдельно установку арматурной сетки!

Хотите участвовать в обсуждении?
Войдите или зарегестрируйтесь в Cabinet, чтобы иметь возможность участвовать в обсуждениях форума группы
Войти в Cabinet

Похожие обсуждения

Ответы

Просмотры

Автор

Пусковой раствор

6

29

Георгий

Расценка на изготовление арок собора

6

18

Макар

Установка шлагбаума

5

15

Дмитрий

В этом обсуждении: 2 пользователя, 2 гостя