Контрольный кабель

1

Роман Никитин

Добрый день, мне нужно опробовать и определить сопротивление изоляции контрольного кабеля, у данного кабеля 14 жил. Есть предложения как? Мне кажется «Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ» и «Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям».

1

Анастасия Ермолаева

Я бы рассмотрела вариант с ФЕРп01-11-028-01, учитывая объём работ, где кол-во кабельных линий, без учёта коэффициентов. ФЕРп01-11-024-01, учитывая объём работ, где кол-во кабельных линий*число жил кабеля*2 конца. ФЕРп01-12-027-01 и данное я бы рекомендовала не использовать, потому что ПУЭ предполагает отказ от использования «Испытание повышенным напряжением для кабелей до 1 кВ».

1

Роман Никитин

Спасибо!