коэффициент в смете на ПИР тепловой сети
0
Кирилл Александров
Добрый день! составляю смету на ПИР, возник вопрос с применением коэффициента 0,25 (совместная прокладка тепловых сетей нескольких трубопроводов свыше двух 0,25). Значит, если у меня 4х трубка, то везде применять коэффициент 0,25? Т.е. получается я проектирую 4 трубы, а получу как за одну? прошу помощи
0
Татьяна Волкова
Кирилл, все трубы свыше двух нужно брать с понижающим, т.е. 2 - по нормальной цене, а 3 и последующие - с коэффициентом 0,25.
0
Кирилл Александров
Татьяна, имеет значение способ прокладки?
0
Татьяна Волкова
0
Кирилл Александров
Татьяна, а если 4 трубы бесканально вместе, то также 0,25?
0
Татьяна Волкова
Кирилл, если сеть одна, то да, все что больше двух с понижающим
0
Кирилл Александров
Татьяна, большое спасибо, все стало понятно!